#11 |
|
Увлеченный
Регистрация: 18.06.2009
Адрес: Киев
Сообщений: 392
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 491 раз(а) в 174 сообщениях
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
редко, но бывают проблемы с тем, что автоматика отключается при нагрузке меньше расчётной - как правило если была перегрузка и подгорели контакты
бывают неисправности с генератором - механика или электросхема бывают проблемы с насосами - мне приходилось разбирать насос, в котором смазка в подшипнике буквально сгорела самый простой вариант - минимальная длина проводов и мощные конденсаторы и возможно реостат несколько Ом но было бы лучше разобраться с насосом - действительно ли там износ или ещё что-то какая мощность генератора и насоса ?
__________________
Мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой ... |
|
|
| Социальные закладки |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Когда резать черенки плодовых деревьев | akruka | Плодовый сад | 16 | 06.01.2011 22:50 |