Всем приветик! Я работаю инженером в Черниговобленэрго Бобровица РЭС.
1. Нужно в расчетах брать примерно 2-3 кВт на потребителя, потому, что не все включаются одновременно. По вашим расчетам 300х 10 кВт = 3000 кВА. Це занадто. Проще узнать какой транс стоит сейчас и взять следующий или через один. Бывают 40, 63, 100, 160, 250, 400, 500, 630, 1000 кВА. Но стоимость более мощных возрастает в разы. Мы брали в прошлом году 160 кВА пр-ва Белорусь 40тыс. грн. 2. Для РЭСа неважно какой транс стоит на абонентской подстанции. Мы его толоко обслуживаем по отдельному договору за отдельную плату. |
|
|