Форум дачников Украины. Восстановим озоновый слой на 6-ти сотках!  

Вернуться   Форум дачников Украины. Восстановим озоновый слой на 6-ти сотках! > Около садоводства > Юридические вопросы

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.04.2011, 17:29   #13
Нина_И
Местный
 
Аватар для Нина_И
 
Регистрация: 02.03.2011
Адрес: Чернігівська обл. с.Кобижча
Сообщений: 3,662
Сказал(а) спасибо: 21,586
Поблагодарили 28,880 раз(а) в 4,375 сообщениях
Нина_И has a reputation beyond reputeНина_И has a reputation beyond reputeНина_И has a reputation beyond reputeНина_И has a reputation beyond reputeНина_И has a reputation beyond reputeНина_И has a reputation beyond reputeНина_И has a reputation beyond reputeНина_И has a reputation beyond reputeНина_И has a reputation beyond reputeНина_И has a reputation beyond reputeНина_И has a reputation beyond repute
По умолчанию

Всем приветик! Я работаю инженером в Черниговобленэрго Бобровица РЭС.
1. Нужно в расчетах брать примерно 2-3 кВт на потребителя, потому, что не все включаются одновременно. По вашим расчетам 300х 10 кВт = 3000 кВА. Це занадто. Проще узнать какой транс стоит сейчас и взять следующий или через один. Бывают 40, 63, 100, 160, 250, 400, 500, 630, 1000 кВА. Но стоимость более мощных возрастает в разы. Мы брали в прошлом году 160 кВА пр-ва Белорусь 40тыс. грн.
2. Для РЭСа неважно какой транс стоит на абонентской подстанции. Мы его толоко обслуживаем по отдельному договору за отдельную плату.
Нина_И вне форума  
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Elly (26.04.2011), бирюса (26.03.2012), Нина (26.04.2011), Светлячок (27.04.2011)
 

Социальные закладки


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot