Re: Экономия электроэнергии
Цитата:
Сообщение от gajechka
Бойлер, холодильник, пылесос, насос, какие либо обогревательные приборы... всё это потребляет достаточно много эл.енергии , в принципе, каждый может приблизительно подсчитать верно ли считает его счётчик, но обычно мы это делаем только тогда, когда счёт не в нашу пользу 
|
Может, кому пригодиться совет, как самостоятельно проконтролировать правильность учета:
Цитата:
Вы легко можете проконтролировать правильность учета самостоятельно. Разумеется, с небольшой погрешностью, но вполне достаточно для оценки. Для этого потребуется несколько предметов, наверняка имеющихся у Вас дома и минут 10-15 времени.
Потребуются:
1. Настольная лампа с обычной лампой накаливания 75-100 Вт. Номинал нагрузки нужно подбирать так, чтобы было удобно подсчитать импульсы или обороты диска. Для старых механических (с диском) можно брать и больше, для счетчиков поновее - со светодиодом - будет достаточно и 100 Вт.
2. Секундомер (можно использовать смартфон или электронный будильник - в большинстве есть такая фича). В крайнем случае смотрите на секундную стрелку часов - тоже сильно не ошибетесь.
Собственно проверка.
1. Отключаем ВСЕ потребители энергии. Нужно выдернуть из розеток все провода. Не забываем холодильник, микроволновку, разные электропечки, тюнеры, и т.д.
2. Проверяем факт отсутствия нагрузки - светодиод счетчика не мигает. Если Вам не удается отключить нагрузку - дальше измерять нечего - нужно искать потребителя.
3. Находим на табло счетчика данные о кол-ве импульсов индикации на один кВт учета. Рассчитываем количество импульсов в зависимости от подключенной нагрузки. например, счетчик НИК-2104 выдает 6400 импульсов на 1 кВт-ч. Или 6,4 на 1 Вт-ч. Для лампы номиналом 100 Вт это 0,1кВт-ч за 1 час работы, или 1,67 Вт за 1 минуту. При этом наш НИК 2104 за одну минуту работы такой лампы должен выдать от 10 до 11 импульсов (точнее 10,688 импульса) (6400/1000*1,67).
Включаем лампу, становимся с секундомером возле счетчика, засекаем минутные отрезки и считаем импульсы - пары-тройки измерений будет достаточно.
Если все сходится - Вы можете быть уверены, что со счетчиком все в порядке, и тратиться на покупку нового смысла нет.
|
|
|
|