По умолчанию про дымоходы и специалистов

Версия правильного отношения к сложным вопросам
1) Найти специалиста
2) Описать подробно, что нужно и заплатить
3) Получить точный ответ

Найти специалиста весьма непросто… предполагаю что
1) специалисту нравится его работа
2) получал(а) паспорт ещё при Союзе

Выше писал несколько примеров про дымоходы – фирмы и частники работают с трубами – но не разбираются.

Ещё один пример – многие связанные с печами и каминами
с настойчивостью попугаев переписывают друг у друга и пересказывают цифру 8 … хорошая цифра и правильная – но неуместная ( врядли они сами читали этот ГОСТ и поняли о чём там написано).
ГОСТ 9817-95
4.1.15 Сечение дымоотводящего патрубка должно быть не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности.

Для сравнения – посмотрите
СНиП 2.04.05-91*
3.71. Сечение дымовых труб (дымовых каналов) в зависимости от тепловой мощности печи следует принимать, мм, не менее:
140х140 —при тепловой мощности печи до 3,5 кВт
140х200 — " " " " от 3,5 " 5,2 "
140х270 — " " " " " 5,2 " 7 "

3,5 *8 = 28 см2
а по СНиПу нужно не менее 196 см2 – в 7 раз больше
и это только минимум !

Если неправильно сделают забор или водопровод на даче – это неприятно, но не опасно;
а из-за дымоходов (угарных газов) травятся и погибают, из-за неисправных дымоходов бывают пожары ...
так что лучше заплатить и сделать качественно.