Показать сообщение отдельно
Старый 30.06.2009, 11:44   #16
Дизель
Освоившийся
 
Регистрация: 09.02.2009
Адрес: Украина
Сообщений: 115
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 90 раз(а) в 37 сообщениях
Дизель will become famous soon enoughДизель will become famous soon enough
По умолчанию Re: Генератор - спасение когда отключают свет

генератор действительно проверить при помощи чайника и тестера... : запустить генератор подключить тестер и включить чайник и посмотреть падение напряжения. Максимальная (пиковая) мощность Вашего генератора 2, 5 кВт . т.е теоретически он должен держать ток до 11 А.
кратность пускового тока исправного насоса мощностью 0,75 кВт. составляет от 3 до 7, длительность запуска 1 - секунды, т.е. даже в исправном насосе возможно кратковременное потребление от 10,2 А до 23 А.
т. е., в любом случае, для начала, желательно проверить реальный пусковой ток насоса а потом смотреть генератор. Мое мнение - генератор однозначно маломощный для дома. (минимум надо 5 кВт).
__________________
Сбылась мечта: я заасфальтировал 6 соток бабушкиного огорода.
Дизель вне форума