Показать сообщение отдельно
Старый 28.06.2009, 13:43   #14
промальпинист
Увлеченный
 
Регистрация: 18.06.2009
Адрес: Киев
Сообщений: 483
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 592 раз(а) в 200 сообщениях
промальпинист is a splendid one to beholdпромальпинист is a splendid one to beholdпромальпинист is a splendid one to beholdпромальпинист is a splendid one to beholdпромальпинист is a splendid one to beholdпромальпинист is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Генератор - спасение когда отключают свет

Цитата:
Сообщение от Ленка
Генератор Hitachi E35SB Номинальная мощность 50Гц 2800W. Номинальная сила переменного тока 12,2А.
Насос Ebara JEXM 100. Мощность 0,75 kBт
стоит проверить отдельно насос и генератор -
для этого достаточно несколько "автоматов"
и электрочайник
(если есть мультиметр - разобраться проще и точнее)

исправный насос запускается буквально за пару секунд
а при небольшом превышении нагрузки автомат отключается не сразу...
если от насоса выключается автомат 6 ампер - пробовать 10 и 12 ампер

потом проверить генератор автоматом на 12 ампер и мощной нагрузкой - например чайник и утюг
фактическая мощность чайников 1,8-2,5 кВт - если есть мультиметр, можно определить точнее

после такой проверки будет понятно что везти в ремонт
__________________
Мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой ...
промальпинист вне форума