steelbeast по порядку. Прежде всего в быту преимущественно используются G2,5 или G4 в зависимости от потребления газа. G6 скорее всего считает у вас не корректно в вашу пользу. НО! Устанавливать счетчик без корректора на улице категорически нельзя! Если когданибудь какой нибудь гоблин скажет вам об этом отправьте его пид Три Чоти читать ГОСТ 2939-63, который говорит о том, что учет газа ведется при температуре 20 по Цельсию и давлении в 1 атмосферу. Если вам скажут что он не действует , пусть покажут нормативный акт его заменяющий, такового нет, а не соблюдение Закона не означает его отсутствия. Как только в Украине все частные имения будут снабжены коректорами мы получим такие неучтенные объемы газа, что сможем его продавать на пол-Европы.
Цитата:
|
Ну и еще один момент, который остался за гранью моего понимания. Дверь в помещение с газовым оборудованием должна иметь некоторое расстояние от пола, площадь этого пространства прямо пропорциональна площади помещения. Если эта щель слишком мала, то внизу двери нужно организовать вентиляционное отверстие равное или больше недостающей площади Ну, я понимаю, что это скорее всего мера для лучшей вентиляции в случае образования угарного газа. Но на деле это будет еще один повод штрафануть пользователей
|
А вот тут они 1000 раз правы. Поясню, в двери в помещение где находится газовый котел просто необходимы или подрез по нижнему краю или дырочки. Просто потому, что в противном случае при открывании дверей создается разрежение воздуха которое может привести к задуванию и пламени газового котла или колонки особенно когда они работают в режиме свечи