Просмотр полной версии : Схема водяного отопления в теплицах
Подскажите как правильно сделать схему водяного отопления в двух теплицах 8х80 м. Котел один на две теплиы на твердом топливе (уголь) - 150 Квт. Теплоноситель - пластмассовые трубы диам. 32, подсоединенные к металическим коллекторам на торцах теплиц, уклонов теплоносителя нет. Используется циркуляционный насос. Можно ли сделать подачу в одной теплице, а обратку в другой, если учесть что разность температуры подачи и обратки не более 10 градусов? С точки зрения монтажа и материалов , такой вариант проще и дешевле, но ефективен ли?
Начну с того что трубы придётся углубить в землю.
Какой насос,и на сколько кубов?80 метров-это одна теплица?или общая длина теплиц?Сколько воды в системе?
А вообще я тоже буду делать такой же вариант,за который Вы спрашиваете.Но у меня металлические трубы и общая длина теплиц 50 метров.Насос Vortex,6-кубовый.
Давайте больше информации-подумаем вместе.
Насос BPS 32/12, напор 12 м. производительность 3 куба. 2 теплицы по 80 м. Воды в системе 1 куб.
Я из запорожской области и у нас мало кто трубы зарывает в землю, так как сразу снижается температура воздуха в теплице (в земле слишком быстро остывавют). А какой у вас котел? На счет схемы отопления - если обраткой будет другая теплица, то в ней будет наверное на пару градусов холоднее. Кроме этого еще и перекрыть в ней отопление не выйдет, на случай если надо топить в одной. Так что я пока сомневаюсь как мне правильно сделать.