redhot
12.03.2015, 16:48
Не знаю почему, но предыдущие сообщение удалилось( Напишу еще раз, вроде ничего крамольного не писал.
Перед написанием темы долго и безрезультатно искал ответы по инету, исчерпывающих ответов не нашел(
Есть проблема по утеплению чердачного перекрытия в частном доме.
Что уже есть:
1. чистовая обшивка потолка комнаты (покрашенный гипсокартон)
2. обрешетка
3. балки
4. между балками минвата в несколько слоев, всего 150 мм.
5. минвата покрыта обычной дырявой пленкой
6. черновой пол
7. неотапливаемый, вентилируемый чердак
8. гидробарьер и металочерепица
Зимой вата стала влажной и как следствие теплоизоляция отвратительная.
Учитывая то, что паробарьер установить под балками уже невозможно, то возможно такие варианты помогут решить проблему?
http://i077.radikal.ru/1503/31/9339cc78befat.jpg (http://radikal.ru/fp/a12b31cc7f3343b68178c63e70202eb7)
Но есть несколько вопросов по таким решениям:
1. по варианту 2 - не будут ли намокать балки?
2. по варианту 1 - будет ли работать пароизоляция? Возможно её нужно прибить к низу балки тонкой рейкой во всей длине балки и сделать напуски 10 см. для нахлеста на минвату? Опять же, точка росы будет в балке насыщенной паром, не будет ли она в итоге мокрой и промерзшей? Можно ли на такие балки укладывать еще один слой минваты?
Может это всё горе от ума, но очень не хочется впустую тратить время и деньги.
Заранее спасибо за ответы![COLOR="Silver"]
---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
Перед написанием темы долго и безрезультатно искал ответы по инету, исчерпывающих ответов не нашел(
Есть проблема по утеплению чердачного перекрытия в частном доме.
Что уже есть:
1. чистовая обшивка потолка комнаты (покрашенный гипсокартон)
2. обрешетка
3. балки
4. между балками минвата в несколько слоев, всего 150 мм.
5. минвата покрыта обычной дырявой пленкой
6. черновой пол
7. неотапливаемый, вентилируемый чердак
8. гидробарьер и металочерепица
Зимой вата стала влажной и как следствие теплоизоляция отвратительная.
Учитывая то, что паробарьер установить под балками уже невозможно, то возможно такие варианты помогут решить проблему?
http://i077.radikal.ru/1503/31/9339cc78befat.jpg (http://radikal.ru/fp/a12b31cc7f3343b68178c63e70202eb7)
Но есть несколько вопросов по таким решениям:
1. по варианту 2 - не будут ли намокать балки?
2. по варианту 1 - будет ли работать пароизоляция? Возможно её нужно прибить к низу балки тонкой рейкой во всей длине балки и сделать напуски 10 см. для нахлеста на минвату? Опять же, точка росы будет в балке насыщенной паром, не будет ли она в итоге мокрой и промерзшей? Можно ли на такие балки укладывать еще один слой минваты?
Может это всё горе от ума, но очень не хочется впустую тратить время и деньги.
Заранее спасибо за ответы![COLOR="Silver"]
---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:05 ----------